首页 >> 热搜

消防水池(消防水池液位计)

2024-10-09 05:25:53 热搜 34 作者:野路小编

本文将讨论有关消防水池以及消防水池液位计的相关知识点,希望对大家有所帮助,记得收藏本站哦。

摘要预览:

消防蓄水池蓄水标准

1、消防水池一般是100立方米。大概是10米x10米,1米深。消防水池,规范要求水池有效容积不应小于100m,仅有消火栓系统不小于50m。

2、)消防水池应装有取水口(井),吸水高度不大于0m。2)进水口(井)与建筑物(泵房除外)之间的距离不应小于15m。3)进水口(井)与A,B,C级储液罐及其他结构的距离应不少于40m。

3、(5)供消防车取水的水池,保护半径不大于150m。(6)消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h。(7)寒冷地区的消防水池应有防冻设施,在储罐区应有保证易燃、可燃液体不能流入消防池的设施。

4、不应超过96h;容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于0m。

工地临时消防水池多大

工地上消防用的水池相关的规范要求是:水池的有效容水量的面积不应该小于100m,仅有消火栓系统不小于50m。

临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。

消防水池,规范要求水池有效容积不应小于100m,仅有消火栓系统不小于50m。计算公式为Va=(Qp消火栓自喷水系统设计流量-Qb火灾延续时间内可连续补水流量)×t火灾延续时间。

GBJ84-85 自动喷水灭火系统设计规范第3条:自动喷水灭火系统采用临时高压给水系统时,应设消防水箱,但可不大于18m。

法律分析:施工现场临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防用水量应按不小于10L/s计算,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。

屋顶消防水箱和地下消防水池的工作原理是什么?

1、楼的回答得不错,只有一个问题他没理解到,给你补充一下:屋顶水箱的容量是按室内消防用水量来定的,大于或等于25升每秒的为18立方,小于的为12立方。

2、稳压罐的工作原里是:通过电接点压力表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和稳压泵工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。

3、)当增压设备未工作时,由顶层的水池经管路到喷淋头等,靠的是虹吸原理。2)当增压设备工作,管道上的压力大于水池的压力时,管路上的单向阀关闭,水由增压设备到喷头。

4、消防水箱是储存火灾初期前10分钟灭火用水量的。消防水池可以设置低处的采用消防泵送水灭火,也可以设置高位消防水池自流灭火。消防水箱是一定设置在系统最高的试验消火栓同层或者更高层的,也就是一定是在顶部。

关于消防水池的介绍到此为止,感谢您抽出时间阅读本网站的内容。若想了解更多关于消防水池液位计和消防水池的信息,请注意在本网站上进行搜索。还有更多关于消防水池液位计和消防水池的信息,请别忘了在本网站上进行搜索。

关于我们

野路子问答网,生活小窍门小常识,学习健康生活方式的知识网站,本站宗旨为广大用户推荐有价值的生活百科知识内容。

最火推荐

小编推荐

联系我们


Powered By Z-blog.