首页 >> 动漫

星三角降压启动故障维修实例(星三角降压启动常见故障和处理)

2024-10-08 12:38:01 动漫 39 作者:野路小编

在今天的分享中,网站小编将与大家讨论关于星三角降压启动故障维修实例的知识,并且我也会解释一些与之相关的星三角降压启动常见故障和处理。如果我们能恰好解答你目前所面临的问题,记得要关注我们的网站。那么,就开始吧!

摘要预览:

星三角启动故障及处理方法

更换设备:如果使用的星三角启动切换设备已经使用了很长时间,设备老化也会导致跳闸的情况发生,需要更换新的设备。检查电路故障:在使用星三角启动切换的时候,如果电路出现故障,需要检查电路是否有故障,并及时修复故障。

解决方法:修整或更换辅助触头。电源电压过低。解决方法:调高电源电压。热过载继电器整定值过小。解决方法:将整定值调大,待运转正常后,将整定值调为电动机额定值。

也有可能是开关动作机构比较灵敏导致的,这种情况都是使用很长时间的开关,容易引起误动作。建议把起动时间适当的调大几秒试试看。

为了确定电动机无法启动的具体原因,可以进行以下检查和测试:检查电源电压和电流是否正常。检查电动机绕组的接线是否正确,是否存在接触不良或短路等问题。检查电动机内部的绝缘状态是否良好。检查切换星三角接法的时间是否正确。

星三角常见故障及排除方法 故障现象:按启动按钮后电动机不能启动 分析原因:主回路或控制回路无电或电路不通。解决方法:检查线路,排除故障。辅助触点接触不良。解决方法:修整或更换辅助触头。电源电压过低。

星三角降压启动中,转换时跳闸有哪些原因?星三角启动转换不了

1、电源电压不稳定:在切换过程中,电源电压的稳定性需要得到保证,如果电源电压不稳定,很容易导致电机起始电流过大,从而引起跳闸。

2、继电器本身的误差(过载设定值低于电机额定电流)或接线误差等造成电机跳闸。

3、转换时跳闸的主要原因是,电弧拉长后与角接状态的触头之间发生相间短路,因为电动机是感性负载,当电流处在最大值状态下,脱开星接,就会拉出很强的电弧,灭弧功能不好,星接状态的电弧还在,去转接角接,自然会产生短路。

4、就会造成星形启动正常,一转换到三角形时电流很大而跳闸。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。

5、星三角启动跳闸通常是KM2(星接)和KM3(角接)接触器因为线路问题同时吸合,造成主回路短路而跳闸。

6、因为大功率电机星-三角启动必须采取抑制二次冲击的技术措施,否则在星形转三角形运行时候很容易过流跳闸。

星三角接法的电机,星形启动时电流大无法很快降下来,接触器有异响,这是...

1、电源问题星三角降压启动故障维修实例:电源电压不稳定或电源容量不足星三角降压启动故障维修实例,会导致电机星形启动时电流过大。电机负载过大:电机所带的负载过大星三角降压启动故障维修实例,导致启动时电流过大。此时需要检查电机所带的负载是否正常。

2、切到三角运行如果振动大有几种可能。一是切换过早,电机转速尚未上升到一定值,造成起动困难。二是可能电机出力不足,带载困难。这时应该查看三相电压是否过低。如果电压正常,应该检查电机功率与负载是否匹配。

3、确定是电机异响不是接触器。正常来说660变成380以后应该是以前响的现在不响星三角降压启动故障维修实例了,是否是转速变快星三角降压启动故障维修实例了以后机械摩擦。建议楼主在结合处,还有散热风扇上找。另外可以摸摸机壳是否某一部分格外热,来确定是否内部摩擦。

关于星三角降压启动故障维修实例的介绍到此为止,感谢您抽出时间阅读本网站的内容。若想了解更多关于星三角降压启动常见故障和处理和星三角降压启动故障维修实例的信息,请注意在本网站上进行搜索。还有更多关于星三角降压启动常见故障和处理和星三角降压启动故障维修实例的信息,请别忘了在本网站上进行搜索。

关于我们

野路子问答网,生活小窍门小常识,学习健康生活方式的知识网站,本站宗旨为广大用户推荐有价值的生活百科知识内容。

最火推荐

小编推荐

联系我们


Powered By Z-blog.