摘要预览:
继电保护的基本原理是什么,可分为哪几类?
1、继电保护原理:继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
2、继电保护可按以下4种方式分类。按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。
3、继电保护的基本原理:利用每个电气元件在内部故障和外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别,就可以构成各种差动原理的保护,如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。
继电保护的闭锁装置的原理是什么?
继电保护的闭锁装置原理是:方向闭锁是针对方向闭锁元件来说的。一般来说,反方向近距离故障的时候,如果没有方向闭锁,也会动作,因此增加方向闭锁,判断故障电流的方向。
电气防跳原理:防跳继电器有一个是电流启动线圈,一个是电压自保持线圈。动合触点并与合闸回路,动断触点串入合闸回路。
闭锁器的工作原理:通过改变执行机构通电电流方向控制连杆左右移动,实现门锁的锁止和开启。
在继电保护中,复压包括低电压和负序电压,复压闭锁过电流保护主要用在变压器的后备保护或者变压器的进线保护中。为了防止变压器过载的时候引起装置误动。
继电保护原理是什么,可分为哪几类?
继电保护原理:继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。
继电保护可按以下4种方式分类。按被保护对象分类,有输电线保护和主设备保护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等保护)。按保护功能分类,有短路故障保护和异常运行保护。
继电保护的基本原理:利用每个电气元件在内部故障和外部故障(包括正常运行情况)时,两侧电流相位或功率方向的差别,就可以构成各种差动原理的保护,如纵联差动保护、相差高频保护、方向高频保护等。
根据保护原理可分为差动保护、距离保护、方向保护、过流保护、过电压保护和非电量保护,每一种又分为不同的子类。根据保护功能分为主保护、后备保护和辅助保护。