首页 >> 体育

断路器参数(断路器参数怎么看)

2024-11-27 01:35:37 体育 67 作者:野路小编

本文将讨论有关断路器参数以及断路器参数怎么看的相关知识点,希望对大家有所帮助,记得收藏本站哦。

摘要预览:

断路器的主要特性参数及操作术语。

断路器断路器参数的主要技术参数有断路器参数:额定电压、额定电流、额定短路开断电流、额定关合电流、额定短时耐受电流(热稳定电流)、峰值耐受电流(动稳定电流)、额定绝缘水平、额定分闸时间、合闸时间、额定操作顺序等。

弹 跳:每断口的合闸弹跳时间断路器参数,弹跳次数断路器参数,弹跳过程,弹跳波形断路器参数;每断口的分闸反弹幅值。 速 度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。

动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。额定关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。

电气设计中如何选择断路器的参数?

“断路器壳架等级额定电流”是标明断路器的框架通流能力的参数,主要由主触头的通流能力决定,它也决定了所能安装的脱扣器的最大额定电流值。在选择断路器时,此参数是不可缺少的。

②断开短路电流的保护电器(如低压熔断器、低压断路器),应满足在短路条件下分断能力的要求。负荷的计算电流和线路短路电流计算详见《工业与民用配电设计手册》。

一般选用原则:(1) 根据用途选择断路器的型式及极数;根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型,附件的种类和规格。

电气系统图中选择断路器型号:首先根据负载电流,电压,相数1p,2p ,3p,4p,确定断路器的参数;根据安装的尺寸要求,选择尺寸大小;根据以上要求,再选择一个品牌就可以了。

问题一:如何选择断路器 如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。

在家庭中一般用单极(1P)作分支保护;用二极(即2P)断路器作总电源保护。

微型断路器参数

1、)、额定工作电压(Ue):AC 230V/400V(1P)、400V(2P,3P,4P)。2)、额定绝缘电压(Ui):600V。3)、额定冲击耐受电压(Uimp): 4KV 。

2、微型断路器电流 有 12340、50、680、100、125(A)。塑壳断路器电流 有 1230、40、50、60、780、100、12160、200、22250、31350、400、500、630 (A)。

3、断路器型号和规格:(1)按额定电流分:zhi112340、50、60、6100(A)。(2)按极数分:单极、二极、三极、四极。

4、DZ47表示微型断路器,LE表示带漏电的,C63表示断路器的框架等级电流为63A,整定值可以在63A以内,230V表示额定工作电压,50HZ表示额定工作频率,3KA表示断路器的分断能力。

5、微型断路器,简称MCB (Micro Circuit Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。

6、第一行 L1 后面的MCB 是微型断路器,也就是我们常说的空开。

高压断路器主要技术参数有哪些?

1、断路器断路器参数的主要技术参数有:额定电压、额定电流、额定短路开断电流、额定关合电流、额定短时耐受电流(热稳定电流)、峰值耐受电流(动稳定电流)、额定绝缘水平、额定分闸时间、合闸时间、额定操作顺序等。

2、高压断路器断路器参数的额定特性参数有很多。它是制造厂对元件、装置或设备在规定工作条件下所指定的量值断路器参数,可用它的基本技术参数来表征高压断路器的特性和工作性能。

3、(2)额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。(3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。

断路器型号参数怎么看

断路器型号和规格:(1)按额定电流分:zhi112340、50、60、6100(A)。(2)按极数分:单极、二极、三极、四极。

型号DW16:壳架等级2000;安装孔宽度400±4;安装孔高度450±25;安装孔直径14。型号DW16:壳架等级4000;安装孔宽度580±4;安装孔高度450;安装孔直径14。

断路器上的参数及含义如下:额定电压 。指断路器正常工作时 , 系统的额定电压。这是断路器的标称电压 , 断路器应能保持在这一电压的电力系统中使用 , 最高工作电压可超过额定电压百分之十五。额定电流 。

L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号: N—户内; W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字3表示。 ④—额定电压,KV。

而能够在断路器的参数上体现出来的,只有漏电保护。参数中的字母“LE”的意思为“带漏电保护”。不带漏电的其它所有断路器,在参数中去掉“LE”即可。

断路器有哪些基本参数

额定电压 。指断路器正常工作时 , 系统的额定电压。这是断路器的标称电压 , 断路器应能保持在这一电压的电力系统中使用 , 最高工作电压可超过额定电压百分之十五。额定电流 。

断路器常用的参数有,额定电压,额定电流。过载电流,发热电流。瞬时脱扣器整定电流,峰值耐受电压。

低压断路器分断能力 标准详见 GB14042。额定极限短路分断能力Icu额定极限短路分断能力Icu是断路器规定的试验电压及其它规定条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示。

断路器的额定电流1n。断路器壳架等级额定电流ln。

过电流脱扣器的电流参数 断路器的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。

通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能:额定电压(标称电压)。它是表征断路器绝缘强度的参数,是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,规定了断路器与各级额定电压相应的最高工作电压。

关于断路器参数的介绍到此为止,感谢您抽出时间阅读本网站的内容。若想了解更多关于断路器参数怎么看和断路器参数的信息,请注意在本网站上进行搜索。还有更多关于断路器参数怎么看和断路器参数的信息,请别忘了在本网站上进行搜索。