工地临时用电箱接地线规定(工地临时电箱接地怎么接)
本文将讨论有关工地临时用电箱接地线规定以及工地临时电箱接地怎么接的相关知识点,希望对大家有所帮助,记得收藏本站哦。
摘要预览:
施工现场临时用电规范要求是什么?
1、照明系统应平衡三相负载,其中各单相电路灯具和插座数量不得超过25个,负载电流不得超过15A。携带变压器的一次侧电源线采用橡胶护套或塑料护套铜芯软电缆,中间不得有接头,长度不得超过3m。
2、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。
3、《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。
4、安全要求 开工前,由电气专业人员根据现场实际工况情况编制有针对性的临时用电方案,明确用电设备布置、用电负荷分布、电缆设置、关键部位照明布置,并编制临时用电平面布置图。
5、施工现场临时用电的基本要求:临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。
临时施工用电规范大概有哪些
临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。
临时用电规范:工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。
.0.18工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定执行。
严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46―2005,按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。
《施工现场临时用电安全技术规范》要求,配电箱应作分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备,形成三级配电。这样配电层次清楚,既便于管理又便于查找故障。
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)规定,在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。因为TN-C有如下缺陷。(1)三相负载不平衡时,零线带电。
施工现场配电箱的接地规范要求
要求工地临时用电箱接地线规定:在三相五线制施工临时用电配电系统中工地临时用电箱接地线规定,接地线一般选用和工作零线截面一样。即相线截面积的一半工地临时用电箱接地线规定,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线工地临时用电箱接地线规定,但接地线不得小于5平方。
箱门的接地应使用软铜编织线和专用端子。箱内配线应整齐,符合设计要求和验收规范(GB50303-2002)的规定。操作条件配电箱安装现场土建工程应具备的基本条件室内粉刷完毕,门窗已安装完毕。
二级配电箱接地线标准要求埋地2米以下。从配电箱接地线需要深入地面3米以下。按照规定接地线要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。
根据施工现场临时用电的安全技术规范规定,施工现场所有的用电设备,如果需要做保护,那么需要接到零线上,而且所有设备的地线最好要安装漏电保护装置,有的就需要接地线,但是有的就没有强制要求。
工地配电箱接地线标准
根据配电箱工地临时用电箱接地线规定的标准工地临时用电箱接地线规定,一般有三根接地线(即三相三线制)。具体如下工地临时用电箱接地线规定:接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地的供电系统(三相三线制),以保证电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
要求:在三相五线制施工临时用电配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于5平方。
法律分析:配电箱接地线的标准,一般接3根(即三相三线制),具体说明如下:接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
临时用电的接线方法有何要求?
1、必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接工地临时用电箱接地线规定,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接工地临时用电箱接地线规定,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。
2、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。
3、每台用电设配应有自己的开关箱工地临时用电箱接地线规定,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。配电箱、开关箱应装在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损失作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。
关于工地临时用电箱接地线规定的介绍到此为止,感谢您抽出时间阅读本网站的内容。若想了解更多关于工地临时电箱接地怎么接和工地临时用电箱接地线规定的信息,请注意在本网站上进行搜索。还有更多关于工地临时电箱接地怎么接和工地临时用电箱接地线规定的信息,请别忘了在本网站上进行搜索。