消防管安装工程施工方案(消防管安装工程施工方案怎么写)
在今天的分享中,网站小编将与大家讨论关于消防管安装工程施工方案的知识,并且我也会解释一些与之相关的消防管安装工程施工方案怎么写。如果我们能恰好解答你目前所面临的问题,记得要关注我们的网站。那么,就开始吧!
摘要预览:
室内消防管道及设备安装工艺?
消防管道安装规范消防管道螺纹连接管道变径时,丝扣连接应采用异径管零件,避免采用补芯。如需补芯时,弯头上下不得使用,三通零件上只允许用一个,四通零件上不超过两个。螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部分。
(2)相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架。当喷头间距小于8m时,可隔段设置。(3)吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物上,安装位置应符合规范要求。
(1)工艺流程 安装准备→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→消防水泵、高位水箱、水泵接合器安装→管道试压→管道冲洗→节流装置安装→消火栓箱配件→系统通水调试。
管道流向等信息,并设置消防标志。管道的安装应符合相关的消防设计要求,管道应设置阀门、水泵、水箱等设备,以确保消防系统的正常运行。管道的安装应进行验收,验收合格后方可投入使用,管道的维护和保养应按照规定进行。
管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。
室内消防管道及设备安装工程 施工工艺标准 适用范围 适用***公司承接施工的工程。 编制依据 根据现行有效消防施工验收规范、质量检验标准、各种安装施工图集。
怎样安装消防管道?
1、消防管道安装 (1)位于报警阀之后的管路上不应该设置其他用水设施,并且应该使用镀锌材质的钢管或者是无缝钢管。(2)设置自动喷水灭火的管道的时候应该保持坡度,并且要让坡向流往排水管或者是辅助排水管。
2、(2)相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架。当喷头间距小于8m时,可隔段设置。(3)吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物上,安装位置应符合规范要求。
3、在安装前,是需要对消防管道进行除锈工作,且在除锈后,需要在管道的表面上做刷漆工作,这时要确保刷漆的均匀,不可出现漏刷的情况。将钢管的关口位置给焊接好,这时需根据相关的要求进行焊接工作,且由专业人员负责。
消防施工方案
施工现场必须建立健全消防防火责任制和管理制度,并成立领导小组,配备足够、合适的消防器材及义务消防人员。施工现场必须有消防平面布置图。
消防灭火系统的施工方案(二)提要:应根据图纸设计规范和技术交底内容对管道进行外观检查,是否有裂纹、砂眼等。抽查阀门,做强度、严密性试验。
施工使用的的消防有产品均有出厂合格证,且已在消防局备案。(4)施工方法 1)消防喷洒干支管及设施安装 喷洒管道要求干管直径80mm以上采用沟槽式连接,直径小于等于80mm采用螺纹连接(安装方法详见镀锌钢管螺纹连接)。
消防水管道与设施工程主要施工方法
1、施工准备→材料检验→配合土建预埋预留→支架制作及安装→管道敷设及安装→消火栓、阀门等安装→管道试压、清洗→排水管通水、灌水试验→消防管网综合调试→竣工验收。
2、喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。
3、设于吊顶及管井内的焊接钢管刷红丹底漆两道,面漆两道。④冲洗:室内消火栓系统在交付使用前和自动喷水灭火系统安装喷头前,应将室内管道冲洗干净,其冲洗水量应达到消防最大设计流量。冲洗时应将冲洗水排入雨水或排水管道。
4、(2)相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架。当喷头间距小于8m时,可隔段设置。(3)吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物上,安装位置应符合规范要求。
5、主要施工方法 预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。
关于消防管安装工程施工方案的介绍到此为止,感谢您抽出时间阅读本网站的内容。若想了解更多关于消防管安装工程施工方案怎么写和消防管安装工程施工方案的信息,请注意在本网站上进行搜索。还有更多关于消防管安装工程施工方案怎么写和消防管安装工程施工方案的信息,请别忘了在本网站上进行搜索。