桩基检测规范
桩基检测规范的要求如下:为设计提供依据的试验桩检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。为设计提供依据的试样数量不计入验收检测的抽检总数。
桩基检测规范如下:当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计标高后进行验收。
试验桩抽检的数量,是不能低于三个;工程桩的总数量低于50时,用于检测的数量不能低于两个;提供依据的试样,是不算抽检数量的;对于甲级桩基,检测数量为100%;对于甲或乙级桩基,抽检数量为50%。
小应变能测出桩长吗
低应变严格上很难测出桩的长度,测出长度首要测出桩底反射,如桩底土层较硬,或桩长较长,桩底反射测不出来。如测出桩底反射,可以根据波速推断桩长。
还有就是根据检桩波形图可以看到判断桩的长度!对小直径桩可采用低应变(小应变)反射波法检测。对大直径桩可采用钻芯法(检测费用比较贵)、声波透射法等其他方法。
不可以吧,小应变是测桩身完整性的。大应变(也叫高应变)可以测出工程桩的桩身完整性和承载力,而小应变(也叫低应变)只能测桩身完整性。
如灌注桩水下砼灌注,不是一次浇筑完成的话,大概率存在二次浇筑接头,是断桩。小应变检测桩长是按波速推断,对桩长无法精确检测,但如波速值偏离较大,有经验的检测人员能准确判断出断桩的大概位置,并在检测报告中体现。
小应变主要是检测桩身完整性的,不要说是少了40---50cm,就是少了5-10米也检测不来的,不过打桩最好不要偷工减料,特别是桩长上,这个我是坚决的不赞成的。
如果可以测出桩的波速,根据有效波形可以确定出桩头桩底,确定波速求出桩长,是可以判断出桩长是否存在问题的。
40米长的桩适用于低应变检测吗
桩长大于40m的基桩,按设计要求采用声波透射法进行检测。对于桩长少于等于40米的钻孔桩全部采用小应变检测。
说明低应变法在判断桩底接触情况时不易把握,但如果桩底为明确的反向反射信号,则可以肯定桩底接触很好。
因此,低应变方法仍可用于查明有效检测长度范围是否存在缺陷。
有条件的工程,在低应变法用于桩长检测时, 可以借助钻探取芯、声波透射法等其他方法加以验证。按照规范规定来说,低应变是测桩完整性的,不是测桩长和强度的。低应变检测桩长,误差在1m左右,相差一二米是无法测出来的。
能。小应变计算桩长长度的依据是:L=V*t,即长度等于桩底反射波波速速度乘以时间。当然在计算时,由于波速受到一些因素的影响,测定的桩长有一定的误差,一般在1米左右。
低应变检测的有效桩长多1米可信吗?
有条件低应变检测桩基最大长度的工程低应变检测桩基最大长度,在低应变法用于桩长检测时, 可以借助钻探取芯、声波透射法等其低应变检测桩基最大长度他方法加以验证。按照规范规定来说,低应变是测桩完整性低应变检测桩基最大长度的,不是测桩长和强度的。低应变检测桩长,误差在1m左右,相差一二米是无法测出来的。
能。小应变计算桩长长度的依据是:L=V*t,即长度等于桩底反射波波速速度乘以时间。当然在计算时,由于波速受到一些因素的影响,测定的桩长有一定的误差,一般在1米左右。
实际情况是,检测规范没有明确要求把桩长列入检测范围。所以报告中的桩长一般是根据施工记录提供的或是设计桩长。低应变检测主要检测的缩颈、夹泥、离析、断桩。
米长的桩可以用低应变检测,而且可以通过公式得到具体的桩长长度是多少。具体的公式就是A=VT,这里的长度是指桩底反射波的速度再乘以时间。
低应变桩基检测方法
对小直径桩可采用低应变(小应变)反射波法检测。对大直径桩可采用钻芯法(检测费用比较贵)、声波透射法等其他方法。有条件的工程,在低应变法用于桩长检测时, 可以借助钻探取芯、声波透射法等其他方法加以验证。
低应变桩基检测是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号、频率信号,从而获得桩的完整性。
基桩小应变检测(也叫低应变动测法)是使用小橡胶锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号、频率信号,从而获得桩的完整性。
当基础埋深较大时,桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。桩身完整性抽样检测,检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,检测方法应采用低应变法。低应变法试验应由具有相应检测资质的单位承担。