消防水池设置的基本标准是什么啊?

消防水池消防水池规范要求的进水管应根据其有效容积和补水时间确定消防水池规范要求,补水时间应≤48h; 但是消防水池规范要求,当火池消防水池规范要求的总有效容积大于2000m时,补水时间不应大于96h。 消防水池进水管的直径应经计算确定,且不得小于DN100。

(9)供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m(吸水井与地面的高度为5m)。

当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。

(2)容量超过1000m。时,(高层建筑消防水池的总容积超过500m。)时,应分成两个设置。

具备下列情况之一者,应设消防水池:(l)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。

消防水池规范要求

1、消防水池的补水时间,不宜超过48h,缺水地区可延长至96h。消防水池储备量消防水池的储备量包括室外消防用水量时,其水池应符合有关要求。消防水池流动消防水池设计应保证池内水经常流动,以防腐化变质。

2、消防水池设计规范 要求: (1)消防用水与生产、生活合并的水池,应确保消防用水不作他用的技术设施。(2)容量超过1000m。时,(高层建筑消防水池的总容积超过500m。)时,应分成两个设置。

3、储存室外消防水、消防池或消防车取水的消防池应符合下列要求:1)消防水池应装有取水口(井),吸水高度不大于0m。2)进水口(井)与建筑物(泵房除外)之间的距离不应小于15m。

4、消防水池水深应保证消防车泵吸水高度不超过6米。取水口或取水井与被保护的高层民用建筑的外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米。

5、吸水高度不大于6米;取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不小于15米。

6、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于0m。取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。

消防水池设计规范

1、消防水池的进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间应≤48h; 但是,当火池的总有效容积大于2000m时,补水时间不应大于96h。 消防水池进水管的直径应经计算确定,且不得小于DN100。

2、为了保证火场供水的可靠性,消防水池的设计规范需要注意以下几点。

3、每个(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

4、消防水池的补水时间一般不超过48h;(3)消防水池应设取水口或取水井。消防水池水深应保证消防车泵吸水高度不超过6米。取水口或取水井与被保护的高层民用建筑的外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米。

消防水池有什么要求

当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。

当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。

消防水池进水管要求消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

消防池标准尺寸

1、吸水高度不大于6米;取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不小于15米。

2、消防水池的设计规范尺寸为高度应在6米左右,水池和外墙的距离不可以小于15米。

3、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于0m。取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。